Вопрос по примеру компоновки ВРУ

Добавлено: 09 дек 2019, 11:18
DmitriiM
Здравствуйте!
Сегодня пришло предложение от подрядной организации по работам в многоквартирном доме, типа делают всё любое от покраски подъездов до обслуживания электрооборудования.
В принципе не рассматриваю предложения с большим количеством выделенных восклицательными знаками достоинств подрядчика, да и в общем ничего по работам не запрашивали, обычный спам. Из всего предложения заинтересовала одна фотка.
По ней есть вопрос к профессионалам электромонтажа - это считается нормально (и безопасно)? Установка DIN-рейки с АП поверх неизолированных токоведущих шин?
Вопрос по примеру компоновки ВРУ - IMG-20190725-WA0028 (002).jpg

Re: Вопрос по примеру компоновки ВРУ

Добавлено: 09 дек 2019, 13:37
Cizar
Ну воздушный пробой еще никто не отменял)
По ПУЭ
ПУЭ: Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
Шины, провода, кабели
4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Есть ведь еще и такие понятия как безопасность и удобство обслуживания.
Сдается мне тут ни того, ни другого.

Re: Вопрос по примеру компоновки ВРУ

Добавлено: 09 дек 2019, 18:49
DmitriiM
Больше 12 мм по воздуху там явно есть - но пример выполненной работы для рекламной рассылки явно неудачный.

Re: Вопрос по примеру компоновки ВРУ

Добавлено: 14 дек 2019, 11:42
AVG
DmitriiM писал(а): 09 дек 2019, 11:18 В принципе не рассматриваю предложения с большим количеством выделенных восклицательными знаками достоинств подрядчика
А со скобочками?
DmitriiM писал(а): 09 дек 2019, 11:18 По ней есть вопрос к профессионалам электромонтажа - это считается нормально (и безопасно)? Установка DIN-рейки с АП поверх неизолированных токоведущих шин?
Прямых запретов нет насколько я помню.